 Inläggsrubrik: 230 volt problem
InläggPostat: sön 12-11-11 14:28 
Offline

Blev medlem: ons 08-03-19 09:31
Inlägg: 816
Ort: Lindome
Idag monterade jag en rökgasfläkt med tillhörande tyristor. Funkar fint.

När jag skulle slå av spänningen så noterade jag att en av säkringarna till garaget var av, då tänkte jag att jag nog bara kommit åt den av misstag. Senare öppnade jag garageporten och det gick långsamt (motordriven port). Trodde först att transformatorn i garageportsmotorn inte gillade tyristorn men det spelade ingen roll att jag kopplade ur den.

Mätte spänningen till garaget mellan faser och "garagejord" i garaget, 230 400 170 V. Märkligt då matningen till garaget mäter 230 230 230 volt mellan "husjord" och fas.

Misstänker att jordfelsbrytarn i garaget har gått sönder. Klickar lite märkligt i den. Får kolla med den behörige elektrikern som monterade all garag-el i våras i samband med solcellerna.

Kan en tyristor ge så elaka övertoner på nätet att den slår ut andra delar av elsystemet?


Dela på FacebookDela på TwitterDela på TuentiDela på SonicoDela på FriendFeedDela på OrkutDela på DiggDela på MySpaceDela på DeliciousDela på TechnoratiDela på TumblrDela på Google+
Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: 230 volt problem
InläggPostat: sön 12-11-11 15:56 
Offline

Blev medlem: mån 08-04-21 20:33
Inlägg: 570
Ort: Från
gt-i skrev:
Idag monterade jag en rökgasfläkt med tillhörande tyristor. Funkar fint.

När jag skulle slå av spänningen så noterade jag att en av säkringarna till garaget var av, då tänkte jag att jag nog bara kommit åt den av misstag. Senare öppnade jag garageporten och det gick långsamt (motordriven port). Trodde först att transformatorn i garageportsmotorn inte gillade tyristorn men det spelade ingen roll att jag kopplade ur den.

Mätte spänningen till garaget mellan faser och "garagejord" i garaget, 230 400 170 V. Märkligt då matningen till garaget mäter 230 230 230 volt mellan "husjord" och fas.

Misstänker att jordfelsbrytarn i garaget har gått sönder. Klickar lite märkligt i den. Får kolla med den behörige elektrikern som monterade all garag-el i våras i samband med solcellerna.

Kan en tyristor ge så elaka övertoner på nätet att den slår ut andra delar av elsystemet?

Vet ej, men här står det något om vad som kan förorsaka störningar på elnätet om det kan vara till någon hjälp.

http://www02.abb.com/global/seitp/SEITP ... alitet.pdf


Upp
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: 230 volt problem
InläggPostat: mån 12-11-12 07:42 
Offline

Blev medlem: ons 08-03-19 09:31
Inlägg: 816
Ort: Lindome
Elektrikern gav mig telefonsupport. Det var kabeln som var kass. En fas samt jord var avgrävd och låg och skavde mot sig själva och varann. Dålig kontakt i jordkabeln kan ge många märkliga fel.
Det finns en del fördelar med luftledning.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
cron
POWERED_BY
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011